智能断路器控制器的一个故障求救!我公司用的中国.人民电器产RDW1-3200断路器,低压进线主开关,装上后发现控制器上的电流显示和本柜电流表显示不一致。因所带负荷大小变化较快,本柜电流表上电流的变化基本能反应负荷变化情况。但控制器上电流值基本不变,大小还明显不对,总体感觉要比峰值电流小一半。我们知道智能断路器内部是自带互感器的,和本柜电流表用的不是同一个互感器,但感觉无从下手。还担心断路器是否会误动或拒动。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
发电机和配电保护的区别:发电机保护过载时要求断路器快速动作,因此过载动作曲线较陡,与普通配电负载相比,在同一故障电流下动作延时短。
一般在塑壳开关上,250A以下为热磁脱扣器,可调度较差,发电机保护需要采用发电机保护专用脱扣器。400A以上大多数采用电子脱扣器,可以通过电子脱扣器的按钮调整来实现,此时采用优质的电子脱扣器的普通断路器和发电机断路器可以混用。
回复 举报
同时,IEC固定电机设备运行的温度为65度,电机类断路器考虑这点应该加以降容;
而且,电子脱扣器的电机保护断路器大多数具有缺相保护功能