各位大侠高手,我们有一110kv线路中18m的直线杆,它的拉线与横担设计夹角为65°,施工夹角为63°,拉线与地面夹角设计45°,施工夹角45.4°。前两天线路有六级大风(风速12m)左右,线路A相防震锤与拉线之间放电,导致线路跳闸。请教各位大侠高手,拉线与横担及拉线与地面之间的夹角,在施工中允许误差是多少?我们能改变这两个数值吗?最大能改到多少?

现在这里谢过!求各位指教,尽快呀!老板在屁股后面一直催!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wentu7512
    wentu7512 沙发
    怎么样加大间隔?能明确一些吗?
    2008-09-02 10:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • wentu7512
    wentu7512 板凳
    拉线与地面以及拉线与横担的角度确定了拉线地锚的位置,也就确定了拉线的走向,这两个角度的变化会影响拉线与相线的垂直距离,标准中规定这个距离是大于1m,但是我们现场无法直接测量这个距离。我们考虑增大这两个角度,都可以使拉线与相线的距离增加,但是又担心增大角度会影响拉线的拉力效果,影响杆基的稳定。现在就是不知道最大能将这两个角度增大多少?哪位大侠高手能给个主意?