以前在学习这方面知识的时候对各种三通的计算一直不是太理解,尤其对于分流三通,合流三通等,如图

1.jpg

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • fengyuwei820404
    记着把局部阻力构建计算到小流量上,就对了!!:victory:
    2009-02-25 14:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • guolei2002
    guolei2002 板凳

    多谢楼上,这个帖子等得时间可够长的,放在专家贴尚如此,若是……。不过还是谢谢您的热心,您说的是不是理解为一个三通要算两个分流三通?(或两处合流三通)
    2008-10-06 19:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 地板
    要分别计算三通对两分支处阻力然后分别计入分支管段……(大概如此……:lol )

    另:这个似乎不用放到专家热线吧,呵呵:)

    又另:电气版主敏而好学呀~~:victory:

    [ 本帖最后由 shigu 于 2008-10-3 12:30 编辑 ]
    2008-10-03 12:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • guolei2002
    guolei2002 4楼
    自己顶顶

    [ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-9-28 21:20 编辑 ]
    2008-09-02 19:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • guolei2002
    guolei2002 5楼
    例如:红色的供水立管,一部分流入支管(末端),另一部分继续向上流,这里是不是要计算一个分流三通的阻力?三通继续向上流的部分是否计算三通阻力?同样对于回水管道也是这个问题,请大家指点!