土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谐波治理中滤波电容器内置熔丝会有问题吗?
请高手赐教,我们给成套单位供应电容器,现有几台滤波电容器出现损坏的问题,厂家说滤波电容器不能内置熔丝,我想问一下,内置熔丝对滤波电容器有什么影响,有没有其他可行的办法,可以使内置熔丝的滤波电容器在运行的过程中不出问题?

全部回答(20 )

  • szc926
    加入自动熔断丝是一呀
    2016-06-22 15:20:22 来自 PC 评论 举报
  • onlym1983
    liuchp2007 发表于 2009-10-30 16:12 我来说一下我的看法:按道理说电容器内置熔丝是对电容器的保护,是有好处的。但是不是所有的电容器都能加 …真是没有想到当年的帖子后面跟了这么多,惭愧,您说的很到位,我们是生产高压电力电容器的,这个帖子里提到的应用产品是低压525V的油浸式滤波电容器,事实证明,该类产品是不适合安装内熔丝的!
    2016-04-20 08:20:20 来自 PC 评论 举报
  • 谢幕623
    不知道lz是高压还是低压!:lol
    2009-10-31 08:47:31 来自 PC 评论 举报
  • liuchp2007
    我来说一下我的看法:
    按道理说电容器内置熔丝是对电容器的保护,是有好处的。但是不是所有的电容器都能加上熔丝,这个要根据容量和电压来计算。这是设计电容器时候该考虑的问题。
    电容器的损耗不能简单的说是电容器的原因,但是电容器的质量不过关确实一个原因。国内很多厂家的內熔丝都是不过关的的,另外滤波电容器的熔丝又比并联的受的考验严峻。所以要买好一点的厂家的,像西容、锦容、桂容、甚至是ABB的。小厂家的连自己的熔丝试验都不能做,又何谈质量呢?
    但是电容器的损坏和滤波方案的设计又是分不开的,好的设计师会考虑到电容器的。
    至于什么办法就是买质量好的电容器,要熔丝的试验报告,研究一下你的滤波方案!
    2009-10-30 16:12:30 来自 PC 评论 举报
  • cunxiaobo
    这和电容器没有关系,主要问题应该在设计问题上,设计的时候应该根据不同的负载选择电抗器和电容器,对于过压和过流应该考虑余量.整个系统的电抗要合适
    我在东北见过80年代做的补偿装置,他们配的是1%的电抗,至今还在使用,中间就是换过几个电抗器和电容器.
    我觉得负载了解不清楚,做出来产品肯定出问题

    [ 本帖最后由 cunxiaobo 于 2008-9-12 16:21 编辑 ]
    2008-09-12 16:18:12 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(20条)