土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中性点偏移问题

中性点偏移问题

发布于:2005-03-16 09:11:16 来自:电气工程/工业自动化 2 3057 [复制转发]
现有电阻性负载三组,阻值分别为30欧、60欧、90欧,接成Y形后接到三相对称的380V电源的A、B、C三相,在零线断开的情况下,其中性点对零线的电压是多少?相位如何?
  • fitman
    fitman 沙发
    计算公式如下
    Uoo’=(Ua*Ya+Ub*Yb+Uc*Yc)/(Ya+Yb+Yc)
    Ua、Ub、Uc分别为三相的相电压(向量)
    Ya、Yb、Yc分别为三相的导纳
    把你的数据代入计算就可以了,记往要用复数形式计算再转回向量形式。
    2005-04-13 20:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • mms1633659
    mms1633659 板凳
    画出向量图,在求出向量和就可得出结果。
    2005-04-13 15:43:13

    回复 举报
    赞同0