土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走廊排烟

内走廊排烟

发布于:2008-08-28 20:16:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
内走廊两边有窗,当距离超过60m,中间有个电梯厅,能否用电梯厅上的窗做自然排烟?

未命名.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 626 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宾馆排烟求助!

初涉排烟这块,很多不懂,请教!一十六层建筑,十至十六层为宾馆,现要做宾馆的排烟,各层相同且面积都约为1300平方.,内有两条走廊,如一层为一个防火分区(有喷淋),是否可以分成三个防烟分区,若为500,500,300,则本层的排烟量是不是等于60000立方/小时(500*120,暂不考虑漏风系数),那么排烟风机的排烟量量为多少?应该考虑几层(还是几个防烟分区)?[ 本帖最后由 w_anghui 于 2008-8-28 19:47 编辑

回帖成功

经验值 +10