土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 防雷问题求教
我公司内有600米左右的6KV架空线,铁塔杆总是会被直击雷击中而导致断电事故.为避免直击雷,我们想把铁塔杆增加接地桩后,在杆顶装上避雷针,请教各位这样做行否?谢谢!

全部回答(1 )

  • y502x
    有这样做法的,但效果不一定好,当击杆时可能是反击跳闸,在杆顶装避雷针解决不了反击的问题,最好是把瓷瓶换成装线路氧化锌避雷器.雷击中时也不跳闸.
    2008-08-27 23:08:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。