请问:空调箱冰水供水与回水都得装Y型过滤器吗?我打算只在供水管加一个,回水在水泵吸入口附近装一个,这样可以吗? 冷水机组进水与回水也都要过滤器吗?我个人觉得过滤器不要装太多。
另外,空调冰水回水装电动二通阀与三通阀有河区别?
谢谢!

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • gaofeng-ha
    gaofeng-ha 沙发
    末端的进水口和水泵的进水口装上过滤器就可以了,二通阀和三通阀当然有区别了,虽然同样是调节冷量,但一个是定流量系统,一个是变流量系统,理论而言,二通阀是要配合变频泵的,但如果系统小,冷水机组流量小可以不配置变频泵。正常三通阀很少用。
    2008-04-20 09:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • wxc123321
    wxc123321 板凳
    怎么越看越糊涂了,变流量与定流量是这样区别的吗?二通改变是流量,三通对与末端来说也是,只是总流量是定的,我认为都是改变的末端流量,而不是温度啊?
    2008-04-19 10:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • adk-210
    adk-210 地板
    我一般只在水泵进口处装Y过滤器,主管装水处理仪
    2007-10-19 09:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • powertang2006
    电动二通阀为变流量,电动三通阀定流量



    这个好象说的有问题吧!????
    2007-10-18 15:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • tulan17
    tulan17 5楼
    我们公司的做法是:
    每台水泵的入口处,每台机组的两个入口处,每台末端的入口处都加 Y型过滤器
    2007-10-18 14:51:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.48 万条内容 · 554 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵扬程达不到,末端效果很差

冷冻水泵的扬程为32米,但是进出口压差只有20米,建筑最高几层的盘管效果很差,请问可能是什么原因呢,加个平衡阀有作用嘛?加在那里呢?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10