关于路灯箱变的问题,请大家指点!~!

发布于:2008-08-19 10:41:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我们路灯箱变的无功功率补偿大概按箱变容量的百分之多少来算(如160KVA的箱变),有人说是按容量的20%-30%,请问这是根据什么得出来的?谢谢大家~!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • binglangmengmeng
    一般供电半径800m,范围当然就是乘以2了,你才1公里的路用的着专门设一个箱变吗?
    2008-09-05 11:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • binglangmengmeng
    我查了下资料,以下是我自己的理解,也与大家共同学习下,谢谢大家回复。:lol
    160KVA的箱变如果带的是高压钠灯(自身功率因数0.4-0.5,非常低)如果单靠箱变补偿的话,功率因数要达到0.9得补偿99Kvar(62%),实在比较大~!
    但是有单灯补偿的原因,按楼上的说的:“单灯补偿后功率因数已达到85%左右,我们箱变内是动态补偿,总容量为箱变总功率的30%,平时投入的很少,最多投入一半.我认为只要单灯补偿不出问题,集中补偿容量占到15%就可以了。”
    本人认为其中还包括对线路损失的补偿。
    还有一个问题,我们功率因数国家要求是0.9-1.0,小于0.9或大于1.0都要罚款,但是COS能大于1.0吗??奇怪了~!