领导要我做一家工厂前大桥的照明。以前从来没做过,周围也没有可以问的人,这个是根据网上别人的设计参考的。
大桥长39米,宽15米,两边各有道路延伸到厂区大门和公路,总长约100m,混泥土路面。
我两边各配了9盏250W的高压钠灯,用YJV22-4*4+1*2.5电缆穿20钢管埋地敷设。大家看我这样设计行不行。另外由于没定灯具,那灯具基础应该怎么做,还有管线预埋的时候要注意什么?请高人们指点一下。不胜感激!! 大桥灯.JPG

大桥灯.JPG

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • yangfan925
    yangfan925 沙发
    同意一楼的看法,再说桥上灯具布置过于密,15米距离太小,
    一般我们做这样的小桥都是夸过去桥两边布灯
    2009-04-26 05:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • chenhuiba2002
    chenhuiba2002 板凳
    大家说的都比较详细了,基础发兰盘等定好灯具看再做发兰盘的相临距.
    2009-04-23 15:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • pyled
    pyled 地板
    灯具没有确定时,也可以先预制基础,但定货时要将你的地脚螺栓间距告诉生产商,以便做灯杆法兰。最好先咨询一下生产商,看间距。少合适。还有要预留好穿线孔。
    2008-08-21 00:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • pyled
    pyled 4楼
    以下方案供参考:
    1、双侧布灯是对的,也是合理的;
    2、灯具高度12米,采用半截光或截光灯具,悬挑长度0--1米,间距40-42米,总数10-12基,是符合国家规范,这样就可以避免在桥上设灯了,只在桥两端合适位置安装,施工既合理又方便;
    3、电缆采用YJV--5*4穿CFRP50碳素电缆管埋地敷设,施工时比较方便,其中过桥部分改为DN50热镀锌钢管,路两侧各用一根电缆,接灯具时按ABC三相跳接,这样负荷容易平衡,控制也比较随意,比如需要半夜灯时,可以将路两侧各相交叉接入空开,可以关掉一半负荷而不影响三相平衡。如果考虑后期道路延伸时增加路灯负荷,电缆要留有余地。
    4、路灯基础要根据当地土质及气候条件进行校核,一般来说用500*500*1300,地脚螺栓长1200,预埋进基础,就可以了,浇筑时要预留穿电缆孔。
    5、管线预埋时需注意的就是进基础时的弯曲半径不要太小,雨季施工时要防止管线内进水。
    2008-08-21 00:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • lzfishbaby
    lzfishbaby 5楼


    意思是如果我灯具没有确定的话,也可以先做灯具基础吗?
    2008-08-18 10:00:18

    回复 举报
    赞同0