供配电技术
97.56 万条内容 · 1666 人订阅
阅读下一篇
一根长200米,185MM平方的5芯VV型电缆排放在电缆沟里,其安全载流量是多少?允许长时间超载电流最高为多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12)
只看楼主 我来说两句最后的载流量等于所查的数据乘以校正系数 K1K2K3…………?
这样计算对不对
工作2个月了 这个问题我还没很清楚 呵呵
回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
聚氯乙烯绝缘电力电缆允许载流量(A)
截面(mm2) 二芯 三芯(四芯)
空气中敷设 埋地敷设 空气中敷设 埋地敷设
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 21 - 23 - 17 - 18 -
2.5 28 22 30 23 24 18 24 18
4 38 29 39 30 32 24 32 22
6 48 37 48 37 40 31 40 31
10 66 51 64 39 56 43 53 41
16 88 69 83 63 75 57 69 53
25 112 84 107 82 95 73 86 68
35 139 104 128 98 118 90 106 82
50 169 127 152 116 144 110 125 97
70 218 163 187 144 184 141 154 120
95 265 197 221 170 224 172 183 141
120 308 229 252 193 259 199 208 161
150 356 265 284 219 300 230 236 182
185 483 303 320 246 342 263 265 205
240 557 357 369 284 404 310 305 236
300 - 413 416 321 467 358 344 266
回复 举报