暖通空调
\
通风排烟
\
进、排风口的离地最小距离是多少?
进、排风口的离地最小距离是多少?
请教:地下车库的进、排风(烟)口离地面的距离最小是多少?好像说法不一样,有说进风口离地要2000以上,在绿地时要1000以上;也有设计离地300的。。。。。
发布于
2008-08-13 11:56:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(2 )
daming30
通风规范原文:
机械进风“进风口的底部距室外地坪,不宜低于2m,当布置在绿化地带时,不宜低于1m”
通风规范原文第4.2.3条:
夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度,应采用0.3~1.2m,当进风口较高时,应考虑风效率降低的影响。在严寒地区或寒冷地区,冬季自然通风用的进风口,其下缘不宜低于4m,如低于4m,应采取防止冷风吹向工作地点的措施
2008-08-14 10:17:14
来自 PC
评论
举报
toplhc
排风如果能在1.8m以上是最好的,这个汽车库建筑设计规范是有说明的,条文具体要求的高度我有点记不起
进风口高度在采暖通风与空气调节设计规范第五章有规定,要高于2米;设在绿化地带要高于1米。
这就是两条相关的规范条文,能满足的我们就满足。但是实际工程中,因为百页面积较大,有时难以满足这个要求,我们有时候不得不放低,在尽量高的前提下,我认为一般下沿不低于0.5米,主要考虑防水防污。
2008-08-13 22:01:13
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
daming30
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
164
回复
331
粉丝
6
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.65 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
