请问在楼板上压槽怎么控制深度?那些部位适合压槽啊?

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • pioneer008
    pioneer008 沙发
    我也遇到过这种情况,主要是压槽的时候,土建的工人把压槽管当做浇灌通道,而面筋都被压下去了,导致压槽过深,取出时容易破坏混凝土的保护层,导致混泥土成型质量差。
    我的做法是:
    1、在土建铺面筋时在管道路线上加马凳,这样不会在压槽时用力过大使钢筋变形凹陷。
    2、在混泥土浇灌后的3-4个小时后压槽(当然这个时间还是要靠自己把握),采用单根管压槽(长管与短管搭配使用),这样压起来比较灵活方便,压槽后立即取出钢管。
    3、之后工人在压槽后踩上去的脚印这些,土建会进行收面,收面的时候清一下槽。
    不过我建议楼主最好不将管子埋在里面
    压槽在土建抹灰的时候会被土建埋掉大部分,之后做水管时会进行二次清理,而甲方不会给你这部分的钱。
    在你做完管道后,会打地坪,土建工人会用斗车载着混泥土从管子上碾压,容易破坏,当然有人会说保压可以避免这个问题,据我的经验土建再打地坪时会洒水(其实和灌水没什么区别),那样即使你发现压力表压力下降,你也不见得会查的出漏点的具体位置,因为到处都是水,你怎么查。
    之后你会满楼砸地坪,修管子。
    以上都是我个人观点,请高手指正,希望能帮到楼主。
    2014-06-21 12:54:21

    回复 举报
    赞同1
  • pioneer008
    pioneer008 板凳
    知乎圆桌 发表于 2015-7-10 15:33 一看这段文字解说就知道您是搞过施工的,这些经验都是过来人才有的。这里针对您回复的提几个问题:第 …在做地坪时,土建的人一般都是用斗车运料,在运输过程中难免会对管道接口处破坏(还有故意破坏的),如果不进行保压(情况允许的话可以直接接入市政自来水管道),你就不知道哪里漏水了,到时候地坪浇筑完成后再贴地砖,自来水通进去,到处都在漏水,然后你会屁颠屁颠的去砸地砖修水管,到处撕逼。
    2017-02-23 10:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 地板

    很精彩的回复,谢谢分享
    2016-07-26 19:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • 中国建筑工程
    好的谢谢:handshake
    2016-07-24 16:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • 畅想520
    畅想520 5楼
    好的谢谢诶 我在查查看 !
    2015-08-12 17:07:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.92 万条内容 · 1110 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:卡拉OK厅顾客人数如何确定?

在建筑专业和甲方没有提供卡拉OK顾客人数时,如何估算?急需答案!谢谢!

回帖成功

经验值 +10