土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下水对混凝土中的钢筋有中等腐蚀性影响,怎么处理?

地下水对混凝土中的钢筋有中等腐蚀性影响,怎么处理?

发布于:2005-03-14 15:40:14 来自:建筑结构/地下室设计 7 26682 [复制转发]
地下水对混凝土中的钢筋,在干湿交替环境下有中等腐蚀性影响,在桩基础设计时怎么处理?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 设计牛
    设计牛 沙发

    同意
    2008-04-18 14:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • drt1112002
    drt1112002 板凳
    1、砼的保护层加大
    2、抗硫酸盐水泥
    3、钢筋加阻锈剂
    2008-04-15 08:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • hezifan
    hezifan 地板
    中华人民共和国国家标准

    GB50046-95
    工业建筑防腐蚀设计规范

    4.6基础
    4.6.1腐蚀性介质对基础、基础梁的腐蚀性等级,应符合下列规
    定:
    4.6.1.1位于已污染场地时,应按本规范表3.1.5和表3.1.8
    确定。
    4.6.1.2作用于地面的介质对基础、基础梁的腐蚀性等级,宜
    按本规范表3.1.6降低一级确定。
    4.6.1.3当污染土、地下水和作用于地面的介质共同作用时,
    应按腐蚀性等级高的确定。
    4.6.2腐蚀性等级为强腐蚀、中等腐蚀时,不得采用壳体、折板
    等薄壁形式的基础。
    4.6.3基础材料的选择应符合下列要求:
    4.6.3.1基础应采用毛石混凝土、素混凝土或钢筋混凝土。
    钢筋混凝土的混凝土强度等级不应低于C20;毛石混凝土和
    素混凝土的强度等级不应低于C15。
    4.6.3.2地面仅有少量碱性介质作用时,可采用石灰石砌体。
    4.6.4钢筋混凝土结构设计,应符合本规范第4.1节的规定。
    4.6.5基础的埋置深度应符合下列规定:
    4.6.5.1当地面有较多的硫酸、氢氧化钠、硫酸钠等液体作用
    时,基础的埋置深度不宜小于1.5m。
    4.6.5.2基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时,基础
    的底面宜低于储槽或地坑的底面。
    4.6.6基础、基础梁的表面防护,应符合表4.6.6的要求。
    基础、基础梁的表面防护表4.6.6
    腐蚀性等级构件名称防护要求
    强、中
    基础
    底部设耐腐蚀垫层
    表面涂冷底子油两遍、沥青胶泥两遍;或环氧沥青厚
    浆型涂料两遍
    基础梁
    表面贴环氧沥青玻璃布两层;或贴沥青玻璃布两层;
    或涂环氧沥青厚浆型涂料两遍

    基础-
    基础梁表面涂冷底子油两遍和沥青胶泥两遍
    注:①耐腐蚀垫层可采用碎石灌沥青或沥青混凝土,厚度不应小于100mm;
    ②腐蚀性等级为强腐蚀的基础周围宜回填粘土并夯实;
    ③埋入土中的墙、柱表面应按表4.6.6的要求防护。
    4.6.7输送液态介质的管道或排水沟穿越基础时,基础应留
    洞,洞边应加强防护。
    2005-04-11 13:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • mailczw
    mailczw 4楼
    我认为用抗渗砼,把砼的保护层加大,这可以延缓地下水对钢筋的腐蚀。
    2005-04-10 17:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • dashanji
    dashanji 5楼
    只是对钢筋有腐蚀性,对混凝土没有腐蚀性。用防腐蚀混凝土,和防水措施,好像找不到依据?

    2005-03-24 12:22:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国民用建筑工程设计技术措施(防空地下室)

分享

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10