满足距高比就能满足均匀度要求吗?
满足距高比就能满足均匀度要求吗?
满足灯具距高比要求就能满足均匀度要求吗?有何依据?
发布于
2005-03-14 14:47:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
asdl500
楼主人为该怎么算呢!我想有时候大约的估计一下也行的!譬如单管荧光灯!间距不大于3米!真的要算的那么仔细!那工业建筑还好!住宅别人还要装修的
2005-04-03 16:42:03
来自 PC
评论
举报
大鼻山
用距高比的方法,只是近似地可以保证一定均匀度;否则手算难以把握
2005-04-03 15:15:03
来自 PC
评论
举报
zyg19811006
最主要的目的就是求照度吧 大家有那个灯具现成的软件及还有计算工具吗
2005-03-24 11:26:24
来自 PC
评论
举报
zzwyy
下列情况距高比如何计算:
1.只有一盏灯的房间.
2.用直管荧光灯,只一行或一列布灯时,另一方向的距高比如何计算?
3.用两种或两种以上不同灯具交叉均匀布灯时,距高比以哪种为准?
2005-03-19 13:03:19
来自 PC
评论
举报
zzwyy
目前,大部分软件在校验房间均匀度时,均以布置灯具的距高比是否满足所选灯具的最大距高比来判断.我认为缺乏依据!规范GB50034-2004仅规定一般照明工作面高度的照度均匀度不应小于0.7
有具体的数值’0.7",应该用逐点法方能算出具体的数值.
2005-03-16 20:12:16
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
zzwyy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
1090
粉丝
4
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
13.97 万条内容 · 285 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
1.只有一盏灯的房间.
2.用直管荧光灯,只一行或一列布灯时,另一方向的距高比如何计算?
3.用两种或两种以上不同灯具交叉均匀布灯时,距高比以哪种为准?
有具体的数值’0.7",应该用逐点法方能算出具体的数值.