目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV合理吗?
目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV合理吗?
目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?
发布于
2008-08-04 11:31:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(21 )
dq9801
江苏要求的参数值是对的,我们公司的产品就能达到这个要求的,也在供江苏市场
2018-08-20 21:49:20
来自 PC
评论
举报
gagag007
对于母联断路器热备用时,断路器真空断口既为隔离断口。为此,母联用的断路器应该属于特殊要求的断路器既断口耐压满足79kV。
对于进出线柜,隔离断口应该指的是当断路器移到隔离位置后,上下静触头之间既为隔离断口。所以我认为要区别对待。
就断路器真空断口能满足79kV的,我不知道有几家能真正满足要求?有知道的XD请分享一下,呵呵!
2010-05-11 15:54:11
来自 PC
评论
举报
wzlh0526
DL/T593-2006就是这样要求的,呵呵
2010-05-10 22:31:10
来自 PC
评论
举报
wangkunyang
江苏就是给实验站送钱的!瞎胡弄!!!!!
2010-05-10 16:25:10
来自 PC
评论
举报
shiwhj
DL404对断口的规定为引用593的规定,见4.2条
2009-03-11 11:39:11
来自 PC
评论
举报