急!!!关于做综合吊架时,电气和其他专业能做在一个吊架上吗?
急!!!关于做综合吊架时,电气和其他专业能做在一个吊架上吗?
急!!!关于做综合吊架时,电气和其他专业能做在一个吊架上吗?
比如说 电气桥架的桥架的吊架和空调风管水管和给排水的吊架能不能做在一个综合吊架上?
如果不能,为什么??
如果可以,要采取什么措施吗??有哪方面的规范可以依据吗??
发布于
2008-08-03 15:25:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(9 )
gpf0805
:lol电气桥架跟水、暖支架是不能共用支架的
2013-03-02 10:51:02
来自 PC
评论
举报
haiyan9928
做好事不要共用一个支架
2010-05-26 19:59:26
来自 PC
评论
举报
dinglianjun2009
电气桥架跟水、暖支架是不能共用支架的
2010-05-26 14:43:26
来自 PC
评论
举报
airda
应该是可以的,很多工程上都是用共用吊架,
2010-01-20 11:37:20
来自 PC
评论
举报
qaznwg
可以共用支架,但是必须满足间距要求,如果位置不够,间距相对就小一点(具体间距你查一下电气施工验收规范,好像是400)如果上下排管道的话,桥架在上面,间距小点儿也没关系,桥架要求每20---30m做接地,这是必须的