土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 关于冷水机组加载卸载的控制依据?

关于冷水机组加载卸载的控制依据?

发布于:2008-08-03 13:13:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 13 4574 [复制转发]
冷水机组关于冷水机组加载卸载的控制依据是什么?是根据出水温度的变化还是旁通流量的变化?请熟悉冷水机组控制的朋友帮忙分析?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • nitsu
    nitsu 沙发
    加卸载的程序传统上还是根据进/出 水的温度变化结合检测时间来调控的
    按楼主所说的利用冷冻水旁通量来调节末端负荷的项目,可以选择控制回水温度选项,因为负荷小+末端负荷调控的情况下,监测回水温度更合理.
    加卸载的执行取决与温度变化和监测时间,而在控制程序里边,这两个参数都是可以调节的!
    至于直接设定,有些机型可以,但螺杆机和离心机都不太容易实现,前者存在回油问题,后者存在喘震问题!
    所以选机型应该根据全年负荷变化,尽可能选择多压缩机组合,如果是末端负荷变化不规律,且变化频繁的话,可以考虑蓄冷缓冲来保护机组和节能!
    2009-02-12 15:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • ihrqc122012
    ihrqc122012 板凳
    不负荷的变化是先体现在供回水温差上,然后再调节流量也就是变流量,当流量到一定程度时再控制台数
    2009-02-07 22:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • ihrqc122012
    ihrqc122012 地板
    根据负荷变化来看的,变频加台数控制,在选主机时最好是按全年负荷来选
    2009-02-07 22:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • guolei2002
    guolei2002 4楼

    旁通流量就是根据检测旁通管的水流量,如果旁通的流量较大说明末端使用负荷在减小
    2008-09-13 15:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • qtorange
    qtorange 5楼
    我就知道根据供水温度控制,旁通流量是怎么回事呀?
    2008-09-12 11:41:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)