pkpm中会如何处理刚性杆,计算结果会怎样
pkpm中会如何处理刚性杆,计算结果会怎样
同一轴线上输入两个相隔600的柱子,中间布与层高一样的梁,形成刚性杆,最后配筋会出现问题么
发布于
2005-03-13 00:19:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
liwili1234
谢谢,在问一下,梁长小于0.2m出现警告性信息,要不要紧
2005-03-26 23:57:26
来自 PC
评论
举报
yunfeiyu
SATWE中对特殊构件:刚性梁是这样说的,两端都在柱截面范围内的梁,
程序自动定义为刚性梁,该梁的刚度无穷大,且无自重。
所以配筋无论回怎么样,我理解都不用管它,当它为柱的一部分,你只
管常规部分的梁就可以了。