有一点不是很明白:

PLC 输出接电感元器件(比如电磁阀线圈)时需要接中间继电器以防止浪涌电流烧毁触点,对吗?

如果正确的话,那接中间继电器的话,不是也要接继电器的线圈吗?不会同样有烧毁输出触点的可能吗?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • gxhdd
    gxhdd 沙发
    也遇到过几次这种情况,外接中继就好了!!
    PLC坏点还要改程序,很麻烦的!
    2010-07-02 08:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • wexial
    wexial 板凳
    取决于PLC额定输出电流大小,如果大于电磁阀的最大动作电流则可不用中继,不过一般情况下直流感性负载下应并续流二极管,交流输出下并电容,以保护PLC输出口。