土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 应急灯的充电线空开接法哪种好?

应急灯的充电线空开接法哪种好?

发布于:2008-07-25 12:58:25 来自:电气工程/市政公用工程 4 4712 [复制转发]
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!
酒店,TNS系统.
带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.
现在顾问公司的意见说:
自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.
我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.
请问,带充电线的回路到底哪种做法好?目前常规的做法是哪种?顾问公司的话有没有道理?
另外,照明回路的空开采用1P的行不行?有必要用1P+N的吗?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发

    我也不知道啊!
    2008-08-12 13:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • shari618
    shari618 板凳
    怎么没人回复啊,期盼有人指点
    2008-07-28 11:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • feilong8103
    feilong8103 地板
    在同一回路的每个插座的火线,零线进插座时线怎样接合适?我们有一个工程的插座是没有并头,直接接进每个插座(相当于链式),质检站说不行,这样的话相当于主线上的电流流过了每个插座上的用电设备。插座线应该是从主线上并支线接入。
    请问质检站的说法对吗?为什么?我觉得两种一样啊
    2008-07-25 14:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • peca
    peca 4楼
    没理解顾问公司啥意思
    有充电线了,还要强启线干嘛?只有一种解释,那就是顾问公司说的是双灯头的灯,一个灯带蓄电池。
    另外,使用1P或2P的,不使用1P+N的。
    2008-07-25 13:42:25

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.09 万条内容 · 119 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教TNS系统中进线开关用4P还是3P的问题?

本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!一酒店,TN-S系统设计院的图纸中:1.每一楼层的照明配电总箱进线开关用4P, 2.双电源切换开关前的进线开关也是4P 3.箱子内如有同时有单相和三相的回路,则进线开关也用4P目前我的意见: 想把4P开关改为3P,理由如下: 虽然GB50054-95中说隔离电器宜用同时断开所有极的开关, 但在IEC 364-4-46标准中说,在TNS系统中,中性线没有必要隔离和通断.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10