距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(42)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.01 万条内容 · 87 人订阅
阅读下一篇
请问翅片的段数和列数指的是什么意思啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42)
只看楼主 我来说两句是啊,说的都对。我觉得在设备运行的时候,开大了旁通阀,是可以降低压缩机的温度的。比方说在蒸发器负载很大,而冷凝能力不变的情况下,为防止冷凝压力和温度过高,最简单的办法我觉得是把旁通开大,这样的话,将高压卸载一部分,减轻了压缩机的负荷,保护了压缩机。但是不利的是,这样做降低了制冷量,我是这样理解的。
回复 举报
应该是第二三种,在操作过程中,我们发现装上旁通阀与没有装,对设备的运行状态来说,是有点不一样的。我不知道我们在选用膨胀阀时是不是有问题,是不是偏小了,反正是需要旁通阀来补充低压的,在为什么要使用的问题上,我们也没有什么理论。只是知道在用上旁通阀后,压缩机的温度要低,对他有保护作用,就像楼上所说,起到卸载的作用。
后来我们也发现稍大的设备在没有使用或则旁通阀开口设定偏小的时候,设备在开机后的前一分钟,系统是不稳定的,我们将高压是控制在1.6MP之下的,但是在压缩机刚开始运行的时候,高压会很快升至1.9左右,风冷的压力控制器开始甚至都还来不及反应,而压缩机的温度是很高的。过后两三分钟了才开始平稳了。我们自己的理解是,刚开机的时候,膨胀阀在蒸发器出口的感温包没有收到压力信号,所以开口偏小,所以压缩机打出的高压,一时间积蓄在高压侧内,所以造成温度压力偏高,只到膨胀阀开口增大,才能正常运行,所以旁通阀也是微解决这个问题,而加上的。
在设备正常运行后,在、手动开启旁通阀的开口大小时,压缩机的温度也是不一样的,开口大温度反而低。我不知道是不是膨胀阀偏小了,以为照我的理解是开口大了,进冷凝器的制冷剂流量是少了,没有冷却的制冷剂多了,那应该压缩机温度应该是高起来的。
不知道这个改如何解释呢?
回复 举报
我们这个阀门是用在冷干机上的,就是冷冻式除去压缩空气中水分的设备。
它和膨胀阀的原理差不多,只是没有感温包。
回复 举报
回复 举报
谢谢你的答复。上面的我的表达说得不是很清楚。我说的旁通阀,并不是说的安全阀,可能教我的老师傅对对这阀门的名称说得不是很正确。
这个阀门事实上一般情况下是开着的,而且是根据低压自动调节的,可能是蒸发压力调节阀。它的连接方式是这样的,进来的那根管是连在在压缩机的排气端,出去的那根管是连在在膨胀阀之后进蒸发器的那根管上,取样管是在出蒸发器的那根管上。
在设备空载运行的过程中,比如说我们要把低压调在0.4MP左右,主要是要调整膨胀阀。但是仅仅靠它的话,压缩机的温度,有时会很高,所以有结合这个阀门的开启度来调节制冷系统的高低压使之达到自己需要的正常的压力,而且又能使压缩机的温度比较理想。所以它更像又是一个节流阀。我们有时也会在有了膨胀阀的情况下,从高压直接接一根毛细管到膨胀阀截留后的低压管上。
所以我想问的是在有膨胀阀的情况下,再加上一根管从高压没有经过冷凝器直接节流后进入低压后,为什么会使制冷系统运行更加良好。它的开启大小,又会对制冷系统的排气温度产生什么样的影响?
回复 举报