请问18层商品住宅楼是否用加减压阀!急谢
请问18层商品住宅楼是否用加减压阀!急谢
请问18层商品住宅楼是否用加减压阀!并求规范出处或者数据出处,谢谢
急盼回答!
发布于
2008-07-18 17:50:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(5 )
eric.wang
难不成18层楼才做一个竖向分区?汗!
2009-01-02 18:51:02
来自 PC
评论
举报
jjplj
建筑给排水设计规范规定,高层建筑生活给水应竖向分区.
1.各分区卫生洁具配水点静水压不宜超过0.45MPa,特殊情况不宜大于0.55MPa.
2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施.
用两套泵的话高区低区不同扬程不用减压,用一套泵的话要减压;
2008-12-30 17:49:30
来自 PC
评论
举报
chinat
肯定要加的,就算您层高3米,18层就是54米了,最下面一层的压力就是0.54mpa了
2008-12-30 11:14:30
来自 PC
评论
举报
老谭
建筑给水排水设计规范3.3.5条:高层建筑生活给水应竖向分区.
1.各分区卫生洁具配水点静水压不宜超过0.45MPa,特殊情况不宜大于0.55MPa.
2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施.
2008-07-20 16:37:20
来自 PC
评论
举报
gpscad
上水是要加的减压阀的,
2008-07-19 01:56:19
来自 PC
评论
举报