土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 系统定压点压力过低是否会导致系统缺水
系统定压点压力过低是否会导致系统缺水,风冷热泵系统 两台机器无法同时运行,但单台可以正常运行

[ 本帖最后由 xierew 于 2008-7-18 09:42 编辑 ]

全部回答(3 )

  • qiaoli16
    定压点过低会使系统倒空的。你是水泵也从水箱接出吧?那会使水少的吧。
    2010-05-14 10:17:14 来自 PC 评论 举报
  • zzz825
    的确是这样的,施工比较好的日本公司在空调机安装基本上都是这样施工的 body2002 你不懂得日本人的事无具细的要求! 日本人这一点的确是我们应该学习的!
    2008-09-07 20:31:07 来自 PC 评论 举报
  • qi00001
    系统定压点应比系统最高处静水柱压力高5-10M水柱
    2008-07-23 18:56:23 来自 PC 评论 举报