偶负责一房地产项目,由于受地势限制,商业组团在一达800米的狭长区域布局,楼层为地下二层、地上二层,其中有一酒店为地下二层,地上五层,共约七万平方米,地下有车库和超市,其它功能定位为高级中西餐厅、咖啡厅、水吧等。
空调设计主要从以下方面考虑:
一是系统的可靠、可行性;
二是系统的经济性;
三是系统要便于管理和计量。
请教各位前辈有这方面的资料和更好的建议吗?
急!!!

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • pukl
    pukl 沙发



    为什么说地下埋管的做法比较复杂,埋地部分容易腐蚀。埋地部分的管道要使用PE管,设计年限是50年,现在大部分地区都不让打孔取地下水,回灌不好的话容易引起地面下陷。地源热泵的初投资可能会高一点儿,但是运行费用底,一般5~8年就可以收回成本。
    2006-03-20 22:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • aldesgqdj
    aldesgqdj 板凳
    做地源造价太高,估计你这房地产公司未必能接受得了!
    做水源热泵,地质条件允许到是可行,初投资也不高,运行费用还比较经济!
    2006-03-20 09:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • liminlimin
    liminlimin 地板
    如果地下水比较好,可以采用水源热泵;造价相对地源热泵要便宜.且维修也相对容易些.地质条件可以用物探和勘察的方法来确定.水源热泵在武汉地区使用得相当好.
    2006-03-19 14:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • zzfzzfzzf1998
    地下埋管的做法比较复杂,埋地部分容易腐蚀,地下部分出现问题很难维修,一般系统使用寿命不超过8年,你那边什么情况,建议你们的地源热泵采用伸层地下水或河流水冷却的方式,换热效果较好,施工日后维修都好!我们这边使用的较多!
    2005-03-25 16:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • w3e4
    w3e4 5楼
    看你们的地质条件怎么样?
    主要是地埋管的换热,和地下的造价.如果足够的面积来布置需要的孔数,可以在地下室下面埋管,也可以利用景观的喷泉,人工湖等.
    水空气机组更适合分户计量.
    2005-03-25 14:56:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.65 万条内容 · 285 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵系统COP

我自己理解计算水源热泵系统COP时, 输入功率应该包括泵的功率、机组功率 和末端输入功率 。但看一些文章说到系统COP 都是拿制热量(制冷量)除以输入功率。想知道比较权威水源热泵系统COP是怎么定义的。

回帖成功