在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,
请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米
(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)

全部回复(64)

只看楼主 我来说两句
  • yinzm
    yinzm 沙发
    不考虑消防车荷载时,活荷载取值宜控制在5以内
    2017-11-21 14:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiaoben90
    liuxiaoben90 板凳
    活载取5 这是有规范依据的
    2017-04-17 09:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • 哈利路亚zz
    我们取的是5.。
    2017-02-27 09:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • 张叁疯
    张叁疯 4楼
    多谢各位前辈指导,十分感谢!~
    2016-12-09 09:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • bingdianxingguang
    学习中,,,,,
    2016-12-06 18:06:06

    回复 举报