土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 喷淋系统短管设置的疑问?

喷淋系统短管设置的疑问?

发布于:2005-03-10 16:09:10 来自:施工技术/给排水工程施工 5 3595 [复制转发]
兄弟我是学暖通出身的,对消防这一块不是很精通,请教下各位高手,喷淋系统末端短管为DN25的,而喷淋头一般是DN15,在这两者之间用的25*15的大小头.我的疑问是:从流体阻力角度来说,在支管从主管出来直接采用DN15的短管,比采用DN25到末端再变径,应该说反而更小(前者增加的短管沿程阻力,应该比后者的局部阻力要小)而且从材料上来说也节约(虽然是小钱,关键是搞清楚原因,呵呵)。这样采用DN25再变径的理由何在?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • lingshuang800905
    这主要是水流量的因素吧,灭火的时候需要大流量的水,DN15的水流量肯定是满足不了要求的。
    2005-03-25 16:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • hust_ganjj
    hust_ganjj 板凳
    谢谢了!
    2005-03-18 17:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • heijindishi
    heijindishi 地板
    首先消防不是普通的用水设备,他用到的时候不像一般的水龙头。喷头出水也不是龙头那样的出水,而是喷成雾状,要有这样的效果,它的水头损失是非常大的,你想,喷头的水出来后的压力需要是多么的小阿?只要喷一点距离就可以了,不是消火栓要喷那么远,所以其实大小头是必须的,其作用是为了配合喷头,而喷头用15的口径的作用就是为了它的水喷效果,如果不用大小头,那喷头里边还是要一个这样的大小头,因为喷嘴要比那更小。压力的作用在这里转换成的动能主要损耗在水雾的形成,而不是喷出后水的动能。
    2005-03-11 10:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • kede-1
    kede-1 4楼
    其实两者的区别也不是很大的
    在具体的安装中都是可以的
    这是我的看法
    2005-03-11 10:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • zoozky
    zoozky 5楼
    我记得这是规范要求.喷淋管最小是DN25!
    2005-03-11 09:55:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招聘水电工,请大家帮忙介绍!

我们公司要招聘水电工,主要从事给排水设备,泳池设备的安装和现场管理各位有这方面的朋友帮着介绍一下。初中以上文化,有水处理设备,泳池设备等安装半年以上经验就行,能带领工人完成公司交代的现场任务。这里刚毕业的人,大学生和设计人才比较多,希望这里的朋友不要推荐自己,技术工人一般是不上网的,:)所以来请大家帮忙介绍,看看平时有没有下面的工人工作地点在上海或者周围,待遇从优。联系电话13816633455