土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
一类高层建筑30层中的地上汽车库是否机械排烟?
一类高层建筑30层中的地上汽车库是否机械排烟?
一类高层建筑,1~3层商业,4~5层汽车库,6~30层住宅;汽车库是否机械排烟,汽车库规范中仅说明地下汽车库设机械排烟,对于地上呢?有明确的规范条文否?谢谢
发布于
2005-03-10 09:22:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
giadr
应该像斑竹说的先给整个建筑定性,要是超过50米的一类建筑,看你的描述就应该是一类,而且也超了50米,那不管你上边可以不可以自然排烟,都要做机械加压送风了。
2006-01-11 14:20:11
来自 PC
评论
举报
wjhjjj
那由于高规没有规定楼梯间是否能局部加压送风,对于这种情况是不是楼梯间只能设置机械加压送风系统呢?从一楼到顶楼?那二类建筑呢?这样的话,上部能自然排烟的楼梯间也要设加压送风,岂不是很浪费???
2006-01-11 11:34:11
来自 PC
评论
举报
hhbox
楼梯间是建筑的竖向交通系统,是相通的,局部加压送风和顶送,下送只是风机设置的位置不同,都是向楼梯间加压送风,好象做不到局部吧!:)
所以8.4.3条也只对防烟楼梯间和合用前室提出局部正压送风的要求.
2005-03-10 17:07:10
来自 PC
评论
举报
stary
谢谢!说的有理!问个问题,防烟楼梯间能不能作局部加压送风系统?
2005-03-10 16:50:10
来自 PC
评论
举报
hhbox
高规8.2.1的条文说明:对超过50米的一类建筑和超过100米的其他高层建筑不应采用这种自然排烟设施.关键是这个建筑整体的消防定性.有住宅,高层车库,商场已经是综合楼了.应该都做机械防烟.也就是即使下面几层具备自然条件也要做机械加压送风.我单位上个月刚做的一个建筑就是这种情况,一~二层有会所,商店,3~30层住宅,按超过50米的一类综合楼设计.局部有居住功能的建筑和纯住宅是不同的!8.4.3是对未超过50米的一类建筑或其它的二类建筑而言的,或者说两者有矛盾时,套高的消防标准做.
2005-03-10 16:32:10
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(12条)
相关推荐
stary
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
107
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.61 万条内容 · 422 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
应该像斑竹说的先给整个建筑定性,要是超过50米的一类建筑,看你的描述就应该是一类,而且也超了50米,那不管你上边可以不可以自然排烟,都要做机械加压送风了。
所以8.4.3条也只对防烟楼梯间和合用前室提出局部正压送风的要求.
谢谢!说的有理!问个问题,防烟楼梯间能不能作局部加压送风系统?