土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业软件运用遇到的问题拿出来和大家讨论

鸿业软件运用遇到的问题拿出来和大家讨论

发布于:2008-07-02 23:51:02 来自:给排水工程/鸿业软件 3 2716 [复制转发]
大家好,我先说了 ,我用的鸿业6.0,问题一:
今天我定义道路中心设计,输入标高的时候,道路的半径本来是800,但是存盘的时候,出现问题,软件提示,道路半径应该小于750,这是怎么回事?后来我改半径为749
问题二:
我输入了的道路中心标高和道路桩号线关联后,接着进行了井地面标高,结果软件提示:有井超出桩号,但是我的道路桩号明明就有,怎么就超出桩号了呢?
期待解答

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 鸿业gps
    鸿业gps 沙发
    布置消火栓的时候只是向图面上绘制实体,只和平面定义过桩号的道路中心线长度(桩号范围)有关。定井地面标高的时候,除了和平面定义过桩号的道路中心线长度(桩号范围)有关外,还和建立的道路标高文件有关,如果道路标高文件定义的范围小与图面的桩号范围,也有可能出现超出桩号的提示。
    2008-07-04 09:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • shuang22123
    shuang22123 板凳
    我是根据道路专业给 的道路图绘制的 ,我是按照道路 的纵断面图输入的道路中心设计标高,管线是段直线,没有转弯,我用鸿业中命令自动布置消火栓都可以,就是定井地面标高的时候出错,系统提示,超出桩号,我奇怪的是,布消火栓的时候还不是按桩号布置的,怎么就没错呢?
    2008-07-03 21:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • hywp
    hywp 地板
    1.是在定义道路中心线操作的时候还是在绘制道路的时候?不太清楚你是怎样操作的.在绘制道路需要转弯时,程序会给定一个半径范围,所定义的半径必须在这个范围之内.
    2.出现这样的提示,通常是因为有检查井超出了道路中心线标高文件定义的范围,你可以查看以下标高文件的范围,如果有检查井超出标高范围,可以在标高文件中加入相应标高数据,使检查井处在标高文件定义的范围之中.
    2008-07-03 09:00:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

鸿业软件

返回版块

1.09 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁来指点下 鸿业水力计算器4.0

我在用这个计算器时遇到了个问题,不明白谁给解释一下我计算时选择的供水75度,回水60度。但粗糙度下面的那个温度表示的是什么,我该怎么选?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10