土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位大大:知道管路压力和管径,可以知道流体流量

请教各位大大:知道管路压力和管径,可以知道流体流量

发布于:2005-03-10 08:55:10 来自:暖通空调/中央空调 9 3339 [复制转发]
设计之风机盘管区域之平衡阀取消,是否可根据检测之压力来或得该区域的流量?这里检测的压力就是动压吗?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • jjy15
    jjy15 沙发
    新型测量仪表 TA-CMI
     

      TA –CMI 用于在液体循环加热与冷却系统中测量流量、压差与温度。TA-CMI仅设计用于测量,是对TA平衡仪表TA-CBI的一个补充,后者使用户能够进行完全的平衡操作。

      TA –CMI包含一个传感器单元与一个仪表单元。传感器单元包含与测量阀组合在一起的压力传感器,该测量阀用于进行通气,以保护传感器不受过度压力的影响。仪表单元包含的软件利用测得的压差与阀门的详细特性来计算通过节流阀的流量,除流量与压差以外,本仪表还能测量温度。

     无线通信

      种子装置测量与软件部的StephenO’Neill是这种新型测量仪表的项目经理:
    -TA-CMI的目标非常简单,就是提供一种压差、流量与温度测量的精确而易于使用的现代化仪表。TA-CMI的仪表与传感器部件之间采用了创新的无线通信方式,从而可以进行实时测量。

    传感器单元

      传感器单元包含一个压阻式压力传感器、压力连接以及一个用AMETAL制成的测量阀。AMETAL是TA制造的抗脱锌合金。测量阀配有安全阀,用于保护传感器在压差涌动时不受影响。电子装置由可充式NiMh电池供电。传感器单元中的电子装置由密封膜片保护,使其与压力传感器分开,从而不受流体与冷凝物的损害。

    仪表单元

     仪表单元包含一台微型计算机、输入触板以及可充式NiMh电池。液晶显示屏具有EL背光功能,可用于低照明条件。两个部件可以连接在一起,便于在工作环境中使用。仪表的连续工作时间大于18个小时。(带背光功能)充电3小时后可达到80%的容量,5小时后可达到100%。

     TA-CMI有10个语种的版本。TA-CMI还可以接受来自其他阀门的Kv值。每台仪表附有说明书。

    E-Mail:jjy15@163.com
    www.taacademy.com.cn

    2005-04-26 19:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • zychi520
    zychi520 板凳
    看你们之间协调啦!
    看清楚合约里面的内容,再决定是不是省掉。
    一般来讲,系统不是很繁杂的话,手动调节就可以了。
    若是大系统,那就不能全部省掉了。
    以上仅供参考!
    如果系统设计的时候余量很大的话,还好。
    若没什么余量,那就不能少了。

    2005-04-02 22:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • luizs@co163
    luizs@co163 地板
    看你们之间协调啦!
    看清楚合约里面的内容,再决定是不是省掉。
    一般来讲,系统不是很繁杂的话,手动调节就可以了。
    若是大系统,那就不能全部省掉了。
    以上仅供参考!
    如果系统设计的时候余量很大的话,还好。
    若没什么余量,那就不能少了。
    2005-03-10 19:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • gyhjfjm
    gyhjfjm 4楼
    水系统流量分配,只依靠平衡阀也不能保证绝对的平衡,建议进行实测(用超声波流量计)进行平衡调节,以保证设计工况的实现。
    2005-03-10 17:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • laomazhu
    laomazhu 5楼
    我是以设计者的立场考虑的,当然是要用平衡阀了。正如kylecs兄弟所说承包商的立场是挣钱了。那我们纯粹以技术上来讲如果知道管路的压差可以计算出流量吗?哪位前辈可以提供一下计算资料呀,谢谢啊!
    2005-03-10 16:15:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.45 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

出风口风压问题

请问管道机各出风口的风压是如何平衡的?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10