1、北京01定额中有风管运输一项,在什么情况下计取风管运输?
2、图纸中并没有明确风量测定孔、检查孔的位置数量如何取?
3、有人在做预算时把漏风漏光一并计入,这样做是否合理?
4、做清单标底描述时,是否须将以上项目全部描述出来。

[ 本帖最后由 qiuhong627 于 2008-7-2 14:35 编辑 ]

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 漏风量测试仪

    漏风量测试仪,符合国标GB50243

    2019-12-20 11:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • qiuhong627
    qiuhong627 板凳
    1、场外加工的才计取风管运输。
    2、根据设计查看空调自控图纸,上面有相关位置。
    3、可以,按规范计了取。
    4、需要,描述最好详细。
    谢谢答复.就第一条我也是这样想的,但我不知道对不对.是在现场场地狭小没有加工条件,而产生的外加工场加工才计取,如果风管为成品风管,主要看风管的采购合同是否为到场价,如果为到场价也不应计取.第二条如果非空调的排烟排风呢?我现在还没见图纸上有注明的.第三条按规范来说应该是一般的要求不高的低压风管先做漏光如果不合格才做漏风,而排烟等要求高的风管不做漏光直接做漏风.第五条,是不是只要你描述了就代表你组价时应该含有描述中的内容.如果是这样作为我们做标底的人来说会不会对投标人产生误导.
    2008-07-04 13:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • torlon
    torlon 地板
    1、场外加工的才计取风管运输。
    2、根据设计查看空调自控图纸,上面有相关位置。
    3、可以,按规范计了取。
    4、需要,描述最好详细。