土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室要设应急照明么

配电室要设应急照明么

发布于:2008-06-30 08:31:30 来自:电气工程/供配电技术 49 15074 [复制转发]
如题 ,一小污水处理厂配电间放2台GGD 低压柜。审图中心要示设应急照明,但本人认为没有必要,请教下意见

全部回复(49)

只看楼主 我来说两句
  • langjitianya36524
    关于配电室加不加应急照明有很多争论,走教条主义、咬文嚼字是必须加的,正如14楼所列规范。
    20多年的工作经历有如下体会,共同分享、欢迎拍砖:
    1、不重要的配电室,加了应急,停电也没人去,双头应急灯太暗,不解决维修问题;自带蓄电池荧光灯,容易坏、冒烟、烧毁,惹得事很麻烦、并不安全,需要的时候也比一定亮、也不一定满足时间要求,质量也不过关,1年后基本丧失功能、除了换灯、也没配件更换、维修,还不如从买。
    2、用EPS,同样维护很重要、维护不到,容易出问题、甚至是烧毁,电池的维护、安装环境的影响,2年也就差不多了,而且北京的一些专家,很知名的,名字我就不提了,建议慎用。
    3、应根据停电情况下工作需要确定、不应死搬硬套,例如变电站、控制室等,停电情况下需要操作、处理等工作,需要加应急照明,但向楼主这种情况实际不需要,有意义吗?
    4、现在很多专家貌似负责、其实最不负责。本人从事设计工作,现在也没办法,只能照规范做,否则不让你通过,电气专业的悲哀!欢迎大家拍砖!
    2013-03-20 12:43:20

    回复 举报
    赞同2
  • a343910393
    a343910393 板凳

    个人觉得主要看发生火灾时候是否需要值守和工作,需要的就要做,不需要你要图纸说明清楚,只需要做备用照明,备用可以用蓄电池的灯具

    2022-05-26 09:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong

    还是装上吧,这个个人认为没什么疑问
    2015-01-31 14:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • winter20102011
    备用照明、、、、、、、、、、、、
    2015-01-31 14:20:31

    回复 举报
    赞同0
  • eyu1023
    eyu1023 5楼
    electricity 发表于 2013-3-21 08:59 非常正确!我认为关于规范,从事什么行业的就遵照哪个行业规范,千万别什么都玩建筑电气上套,那个规范 …可是审图的往往都是建筑电气出身啊,不论是画图深度规定以及行业规范只要审图最终都让图审人员给统一到建筑电气上了
    2015-01-31 10:27:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(49条)