高层办公楼每层都需要做均压环吗??
高层办公楼每层都需要做均压环吗??
我在做以高层写字楼,60多米,一类高层,二类防雷建筑,审图公司要求每层做均压环,作为大厦法拉利笼。可防雷规范只有45米以上要求做均压环,层层做有无必要,对于建筑防雷真的会有明显效果吗??
发布于
2008-06-26 12:32:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
durreschen
30M以下每3层设置一个均压环,30m以上每2层设置一个,地下室每层都要设置,有玻璃幕墙的每层都设,
气象防雷接地标准规定
2013-12-02 20:35:02
来自 PC
评论
举报
tsstutey
看一下防雷等级,一类30米,二类45米,三类60米,均压环制作要求根据地方要求焊接
2013-12-02 20:03:02
来自 PC
评论
举报
开心老爸
一般来说,规范要求不太严,但是防雷办都要求装的
2013-11-29 09:53:29
来自 PC
评论
举报
boeing_s
民规的每三层确实没有说是45米以上还是全部,但根据11.3.6提到过当建筑为钢筋混凝土结构或有钢筋混凝土结构柱时,应将各种竖向管道每三层与局部等电位联结端子连接一次。
所以超过45米后,至少要把结构圈梁里的钢筋每三层连成闭合回路并同引下线连接,每三层从第一层开始算。
这个观点在江苏2012年审图答疑里有比较明确的答复,供参考哈