土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层办公楼每层都需要做均压环吗??
我在做以高层写字楼,60多米,一类高层,二类防雷建筑,审图公司要求每层做均压环,作为大厦法拉利笼。可防雷规范只有45米以上要求做均压环,层层做有无必要,对于建筑防雷真的会有明显效果吗??

全部回答(13 )

  • durreschen
    30M以下每3层设置一个均压环,30m以上每2层设置一个,地下室每层都要设置,有玻璃幕墙的每层都设,
    气象防雷接地标准规定
    2013-12-02 20:35:02 来自 PC 评论 举报
  • tsstutey
    看一下防雷等级,一类30米,二类45米,三类60米,均压环制作要求根据地方要求焊接
    2013-12-02 20:03:02 来自 PC 评论 举报
  • 开心老爸
    一般来说,规范要求不太严,但是防雷办都要求装的
    2013-11-29 09:53:29 来自 PC 评论 举报
  • boeing_s
    民规的每三层确实没有说是45米以上还是全部,但根据11.3.6提到过当建筑为钢筋混凝土结构或有钢筋混凝土结构柱时,应将各种竖向管道每三层与局部等电位联结端子连接一次。
    所以超过45米后,至少要把结构圈梁里的钢筋每三层连成闭合回路并同引下线连接,每三层从第一层开始算。
    这个观点在江苏2012年审图答疑里有比较明确的答复,供参考哈
    2013-11-29 08:56:29 来自 PC 评论 举报
  • bloodwzd
    2013-11-27 08:44:27 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(13条)