土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1P的空调装2P的毛细管请问是什么现象。
请教大家将2P机器的毛细管装在1P的空调器上请问低压(回气)压力,高压(排气)压力,电流。有什么变化。

全部回答(38 )

  • 荣昌制冷
    wscxl88 发表于 2016-8-30 00:02 楼上高人啊,赞换2p毛细管后,只有定量加雪种和不定量加雪种,但压缩机迟早都得挂树尾,理由:定量加雪 …别瞎说了!你也修过弄过空调,空调加多了氟看它会带液不?还是会压力升高而保护停机???哪个空调加多了氟会“带液”?难道是冰箱冷库?加大了毛细管,不按原标注量而多加液,高低压差变小?电流都小?你自己去试试后再发言吧!加大了毛细管,节流量肯定是增大了,既然节流量增大了,低压压力肯定也是升高了,低压压力高,表明进入压缩机的压力大,负荷增大,低压高经压缩后高压压力也高,电流增大,怎么会低压高了,高压和电流反而降低呢?什么逻辑?师徒尽在这反复折腾胡说八道!
    2016-08-30 04:25:30 来自 PC 评论 举报
  • wscxl88
    楼上高人啊,赞
    换2p毛细管后,只有定量加雪种和不定量加雪种,但压缩机迟早都得挂树尾,理由:
    定量加雪种:带液运行,可类似按卸载方向想去,电流、高低压力就知怎样变化了
    不定量加雪种:高低压差变小,制冷量、功率、电流都小,但过冷度升高、排气温度升高,油和线圈会变坏,压机报120
    2016-08-30 00:02:30 来自 PC 评论 举报
  • cxh_baby
    其实我的看法是,压缩机可能吸液,电流异常,排气温度异常,然后挂掉~
    2016-08-29 15:03:29 来自 PC 评论 举报
  • cxh_baby
    wybbyw 发表于 2008-6-22 21:00 楼上的两位版主说毛细管流量大了回气压力会偏高我同意,但说回气压力高了压缩机的负荷就大了我不同意,因为 …注意:你要关注随着低压压力变化导致的系统循环流量变化~~就像水泵一样,压头就算不变,流量大了,水泵电机的电流肯定增加~
    2016-08-29 14:59:29 来自 PC 评论 举报
  • wscxl88
    土木哥 发表于 2016-8-27 15:02 相当与膨胀阀开度调大一倍的现象,还争半天。回气过热度会变很低,回气压力会变低。高压力低,电流变小回气过热度会变很低,回气压力会变低。高压力低,电流变小系统罗辑分析能力得分75分:lol
    2016-08-27 19:56:27 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(38条)