锅炉给水一般要如何处理
锅炉给水一般要如何处理
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?
远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
发布于
2005-03-08 18:08:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(5 )
jn_wfc
水处理系统设计说明
该水系统为5台20吨锅炉房配套工程,运行4台,备用1台,设计能力为每小时产符合国家水质保证GB1576-85的软化水95T/h.
我厂动力锅炉房用水是济南市供给的自来水,原水水质硬度较高,为3.8毫克当量/升,碱度为4毫克当量/升。
SHL20-13/350-AⅡ 20吨锅炉给水要求:
给水: 悬浮物≤5毫克/升
总硬度≤0.03毫克当量/升
PH(25)>7
含油量≤2毫克/升
溶解氧≤0.1毫克/升
炉水:总碱度≤14毫克当量/升
PH(25)0---12
溶解固形物≤3000毫克/升
相对碱度≤0.2
为了满足锅炉给水要求,该水处理系统选用氢钠串联法,炉外除碱。减少锅炉排污量,提高锅炉热效率,其工艺流程如下图;
第一级氢离子交换器再生用浓度为2.5—5%的稀盐酸,经除二氧化碳后第二级钠离子交换器再生用浓度为5—10%的稀盐水。配酸系统采用小风缸---储酸罐---酸计量箱-----酸喷射器-------(2.5---5%)氢离子交换器。
配盐水系统:第一浓盐水池(盐仓)-----第二浓盐水池———稀盐水池————(5-10%)钠离子交换器。
2005-12-06 16:54:06
来自 PC
评论
举报
jn_wfc
蒸汽锅炉水处理一般采用钠--氢罐进行处理,去除水中的钙离子,镁离子和碳酸根离子,在去除碳酸根离子的时候,还要去除水中的二氧化碳气体,对于大型蒸汽锅炉还要安装除二氧化碳器,之后在进行除氧处理。
2005-03-10 10:12:10
来自 PC
评论
举报
疾风乡里963
锅炉给水一般都是:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-加清灌药剂-锅炉
直燃机的冷冻水如果水质硬度不大时即可使用,冷却水须加除垢剂、灭藻剂,热水可直接使用
2005-03-09 08:46:09
来自 PC
评论
举报
lydhy
软化即可。看《热水锅炉安全监察规程》
2005-03-08 20:35:08
来自 PC
评论
举报
microsoftabc
我说的只是第一个问题,你说的基本上对。热水锅炉软化完了基本上是可以的。至于蒸汽锅炉就要象你说的哪样了,不过现在的小蒸汽锅炉有许多也都是软化完了直接向锅炉里加的。这是实践的经验。
2005-03-08 20:12:08
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
abbsmm
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
402
回复
3974
粉丝
11
+ 关注
私信
动力燃气系统
返回版块
4.2 万条内容 · 122 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
