我正在做一个给水管道,材料是DN900的压力钢管,在水平折弯处是否需设镇墩,转角85度左右,请教大家啦.谢谢.
另外我传一本规范大家享用.希望对大家有用.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(14 )

  • 85ccj
    根据我的经验,不能简单的就下结论说需要设置镇墩或不需要设置镇墩,镇墩的作用主要是防止管道位移,而埋地钢管有土体的作用,加上钢管是整体式管道,基本不会产生位移,因此理论上是不需要设镇墩的。但是在管道转弯段仍会存在应力,如果设计水头大,而管道厚度较小,建议设置镇墩加强稳定。另外如果该段管道基础施工质量不好的话,容易成为安全隐患,钢管还好,PE管的话就需要重视管道基础施工,防止管道被回填料刺破或变形。个人经验,仅供参考。
    2017-09-04 14:57:04 来自 PC 评论 举报
  • 学kkk
    感谢楼主分享
    2017-09-04 08:14:04 来自 PC 评论 举报
  • ysstdw
    学些受用饿了
    2017-09-01 22:40:01 来自 PC 评论 举报
  • isaiahwu
    压力管道转弯处是要支墩的,如果是埋地的管道,不需要伸缩节等之类的,如果设置了伸缩节,那一定是要修建一个类似检查井的构筑物,然后把伸缩节安装在里面,并在下面修建支墩或者安装支架。
    2017-08-23 09:23:23 来自 PC 评论 举报
  • qq_1433306381321
    PE管随管径增大,价钱几乎是几何倍数增长,一般管径超过250mm可以考虑其他管材