D曲线断路器能作C曲线断路器用吗?
D曲线断路器能作C曲线断路器用吗?
那返过来呢?
如果有一个分支有电动机之类的而用了D曲线断路器,那么上级必须也要用D曲线断路器吗?
发布于
2005-03-08 00:03:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
shihongyu9999
上级断路器的动作电流大于下级断路器1.6倍
2005-03-08 10:30:08
来自 PC
评论
举报
城市边缘
用D型曲线是为了躲过电动机的启动电流,上级开关比下级开关要大上许多,用C型已经远远大于该电动机的启动电流。
2005-03-08 08:59:08
来自 PC
评论
举报
gaojianman
谢谢NLB
2005-03-08 07:51:08
来自 PC
评论
举报
nlb
不是必须的,只要上级断路器的动作电流大于下级断路器1.1倍以上就可以了。
2005-03-08 05:46:08
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
gaojianman
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
35
回复
104
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.25 万条内容 · 227 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
上级断路器的动作电流大于下级断路器1.6倍