土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室刚柔结合防水施工

地下室刚柔结合防水施工

发布于:2008-06-06 17:31:06 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
 摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。

  关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水

  福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • guoliang618
    guoliang618 沙发
    (2)水平施工缝浇筑混凝土时,应将其表面的浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50㎜厚的1:l水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并要及时挠筑混凝土。

      (3)垂直施工缝浇筑混凝土时,应将其表面清理干净,涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇筑混凝土。

      (4)施工缝采用遇水膨胀橡胶腻子止水条时,要将止水条牢固地安放在缝表面预留槽内。

    2008-06-06 17:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • guoliang618
    guoliang618 板凳
    3.2 施工缝

      3.2.1构造处理

      (1)水平施工缝,底板与外墙的水平施工缝,应在缝处设置一圈宽200㎜的钢板止水带。

      (2)垂直施工缝,外墙间的垂直施工缝,可在缝处设置一竖直同墙高的宽200㎜钢板止水带。

      3.2.2 质量保证措施

      (1)防水混凝土施工应保证连续浇筑,尽量少留施工缝。当必须留置时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300㎜高的墙体上;当墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不小于300㎜,垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并应与交形缝相结合。

    2008-06-06 17:40:06