土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于变频机的风速问题

关于变频机的风速问题

发布于:2008-05-30 21:24:30 来自:暖通空调/制冷技术 1 1287 [复制转发]
小弟正在设计一台变频热泵机,第一次搞变频机,有些问题想请教,
当变频压缩机频率下降后,是否蒸发风机和冷凝风机风速都应该下降?
当热泵制热,压缩机频率下降后,蒸发风机和冷凝风机风速应该如何变化呢?

希望哪位搞过变频机的指导下
  • aw100
    aw100 沙发
    一般来讲不需要。
    风量的控制主要是蒸发温度不要太高或太底。冷凝温度也是这样,要有一个合理的范围。
    只要压缩机在正常的运转区域(指蒸发温度和冷凝温度)可以不需要调整。
    具体情况查看压缩机规格书。
    2008-05-31 16:44:31

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.31 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

油分离器回油时压力下降 老大帮帮忙

我们新装了一台谷轮半封闭压缩机机组,在运行过程中(制冷空间负3度时,低压在1公斤左右时油分离器回油时)低压降到没压力,回油停止时压力又上升。 老大们是什么问题啊 !!!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10