土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 灌水试验与通水试验的区别???

灌水试验与通水试验的区别???

发布于:2008-05-30 19:01:30 来自:施工技术/给排水工程施工 20 37265 [复制转发]
本人在浙江宁波做水电施工,由于刚开始做,对有些名词很有疑惑 ,
比如排水系统中灌水试验与通水试验到底有什么不同??
那些系统要做灌水那些需要做通水呢,
还有本人如下的理解是否对呢?排水立管和雨水立管做通水试验,排出管和连接卫生器具的排水横支管做灌水试验,

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • 麦穗1
    麦穗1 沙发
    :handshake
    2016-01-11 09:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • gensy
    gensy 板凳
    liyi32 发表于 2008-7-18 09:23 灌水是排水,通水是给水胡说八道。。不懂别乱说
    2016-01-06 15:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • kaozhiyong
    kaozhiyong 地板
    初学者,学习中,谢谢楼主
    2008-12-17 11:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • long6532
    long6532 4楼
    正想用,谢谢!刚刚变成甲方
    2008-12-15 23:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • qingying409
    上面说得基本上差不多,我建议你看一看当地的建筑工程资料管理规程.上面对工程中各个系统在施工过程中所需进行的水试验有明确的表述.
    2008-12-12 14:44:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政给排水请教

现在有一市政工地,排污管设计为300管径波纹管。已经施工完毕,查图纸发现设计里管口与井接口处需像胶圈密封,没做,整改,不用多说。另发现设计,井与管连接处的一段,要求要用600-800短管?。。。想问一下这个设计缘由和规范,设计短管是否为了维修方便。现在发现了,整改起来工程量大,有其他补救办法吗?请教各位前辈。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10