结果低压侧(板换,膨胀阀前)有好多油
压几是转子式压缩机
小制冷量(1~2KW)也就没有视油镜
请问如何防止此类油堵的发生呢?

全部回答(5 )

  • kangta6477
    膨胀阀堵没堵?
    2008-06-18 12:06:18 来自 PC 评论 举报
  • czgsx2008
    你最好仔细检查一下膨胀阀和供液管路上的电磁阀、过滤器,原因多是供液不足造成低压压力太低,机油不能及时被带回所致。
    2008-05-30 21:46:30 来自 PC 评论 举报
  • killzx99
    是这样的
    现场工人反应初步测试是低压低不制冷
    怀疑是膨胀阀堵
    结果一拆膨胀阀
    发现低压往外出好多油
    所以我怀疑是油堵
    只是怀疑
    还望老师指点
    2008-05-29 21:45:29 来自 PC 评论 举报
  • zszj1226
    是什么原因促使你去拆低压侧的。把你分析故障的思路,判断的依据,数据写下来。
    没到山穷水尽,就少做瞎猫碰耗子的事情。
    难怪荣昌老师要反问你。
    2008-05-29 19:31:29 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    就凭“低压侧(板换,膨胀阀前)有好多油”而断定是“油堵”吗?难道有油就是“油堵”?或者说就会“油堵”?不能成立!
    2008-05-29 16:00:29 来自 PC 评论 举报