自带电源应急灯和疏散指示(常亮)可以共接一回路吗?
自带电源应急灯和疏散指示(常亮)可以共接一回路吗?
如标题
发布于
2005-03-07 00:11:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
xh20002240
现在市场上疏散灯型式很多,有带蓄电池的,有不带的,还有场致发光的,关键是看你设计时怎么选,如果选用楼主所说的长亮(即应该是不带蓄电池的),那就应该与带蓄电池应急灯分开回路。]如果选用带蓄电池的,那就应该与带蓄电池应急灯接同一个回路(接普通照明回路,而不能接消防回路)。
我赞成这个说法,因为现在很多建筑是没有消防电源的,但是需要疏散指示,那就只有采用带蓄电池的灯具,这样2者也就属于同样的概念了
2005-03-22 11:22:22
来自 PC
评论
举报
szg720218
现在市场上疏散灯型式很多,有带蓄电池的,有不带的,还有场致发光的,关键是看你设计时怎么选,如果选用楼主所说的长亮(即应该是不带蓄电池的),那就应该与带蓄电池应急灯分开回路。]如果选用带蓄电池的,那就应该与带蓄电池应急灯接同一个回路(接普通照明回路,而不能接消防回路)。
2005-03-20 09:29:20
来自 PC
评论
举报
qblywn
以下是引用szg720218在2005-03-19 16:07:33发表的内容:
自带电源灯应接在普通照明回路里,而疏散灯(长亮)应接入消防回路,所以自带电源灯不能与疏散灯(长亮)接一个回路。
我认为也是这样,我都是分开的,
2005-03-19 19:15:19
来自 PC
评论
举报
szg720218
自带电源灯应接在普通照明回路里,而疏散灯(长亮)应接入消防回路,所以自带电源灯不能与疏散灯(长亮)接一个回路。
2005-03-19 16:07:19
来自 PC
评论
举报
ttt2050
这2者不就是一个东东么,当然可以了。至于所接导线用BV就可以,因为消防时这类灯具不是由线路供电。其外接线路不属于消防范围了。
2005-03-16 15:55:16
来自 PC
评论
举报