变压器速断保护整定的问题

发布于:2008-05-25 22:05:25 来自:电气工程/变压器 21 12072 [复制转发]
现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • myzxk
    myzxk 沙发

    各位老师,请教:

    变压器速断保护的整定要求:

         1、要躲过低压侧最大短路电流,2、躲过励磁涌流;

    第一条不就是说要躲过变压器出口短路电流吗? 只有变压器出口短路电流最大,

    即然变压器出口短路电流都躲过了,那还能保护变压器了吗?   怎么理解这个问题?

    谢谢!


    2022-04-28 09:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • wmlyrl
    wmlyrl 板凳


    个人理解还是取二者比较大的
    按躲过三项短路电流设定
    因为有的变压器的励磁涌流也相当的大
    可达变压器额定电流的6倍
    即使型号规格相同的变压器的励磁涌流也不是完全一样。