一、 理论分析结果
在温度变化和混凝土收缩作用下:
1.边柱柱顶位移最大。
2.靠边的柱弯矩最大。
3.中部横梁轴力最大。
4.内力数值较大,必须采取相应措施。
二、裂缝控制措施
1.设计措施
(1)采取良好的保温隔热措施,如屋面设架空层,屋面保温隔热层和外围护墙选用保温隔热性能好的材料等。
(2)每隔30~40m设一条后浇带。同时在楼板混凝土中添加多功能混凝土外加剂,全面改善混凝土的质量。
(3)楼板配筋时考虑温度和收缩应力,将这部分配筋与受力钢筋叠加,沿长度方向中间1/3区域上部钢筋有50%钢筋拉通。
(4)根据计算结果,对梁柱采取加强措施,特别是边柱和中部横梁,按计算结果加强了配筋。长度大于30m的梁,其腰筋加大加密。
(5)控制应力集中裂缝,对孔洞周边采取有效的加强措施。
2.施工措施
(1)严格控制砼原材料的质量,特别是骨料的含泥量控制在1%以下;
(2)严格控制水灰比,C30砼水灰比控制在0.4,从而大大减少了砼的干缩;
(3)水泥选用水化热较低的普通硅酸盐水泥,在保证强度前提下,掺入适量粉煤灰,既增加和易性,又降低水化热;
(4)砼的浇灌振捣时间适量延长,提高砼密实度,从而提高砼的抗裂性能;
(5)砼的养护是非常重要的环节。砼浇捣完毕后,浇水养护时间不得少于14昼夜,并用草袋覆盖。平均气温低于5℃时,不得浇水,应采取保温措施。

(6)砼拆模时间要掌握好,尽可能多养护一段时间,拆模后砼表面的温度不应下降15℃以上。
施工过程中应加强管理,确保施工质量。
3.维护措施
结构投入使用后,应加强养护和保护,防止结构直接位于日光暴晒、气温骤降、积水结冰等恶劣条件作用之下,确保结构的正常使用和正常维护。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • fengyouli2005ah
    资料不错 ,感谢楼主的无私奉献精神,多发些优秀的作品啊!! 让我们能够很好的学习学习啊
    2010-11-29 22:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • hetozju
    hetozju 板凳
    内容有别于其他帖子,感谢
    2008-11-26 10:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • jasonlee131
    jasonlee131 地板
    我们在设计中还是应该尽量避免超长结构的,施工方面现在基本上都是采用商混,除了结构后浇带一般都是一次性浇筑不留施工缝,所以只要设计合理施工正常养护得当,结构的裂缝控制应该没什么问题.
    2008-05-25 00:12:25