阅读下一篇
蒸发器结冰,压缩机结霜工业冷水机,蒸发器是水冷,冷凝器是风冷,节流用的是毛细管。这是一个老的机型,以前用一直没问题,可最近因为大金的压缩机在售后反映反修高,所以换成了三洋的,他们的理论制冷量差不多(三洋的比大金的理论上还小的),但是现在调试的时候只要水温到7度就出现蒸发器结冰,压缩机结霜,在7的时候,高压大约在15斤,低压大约在3公斤,我们采取了,蒸发器改加长了6米,从原来的22米增加到现在28米,盘管方式改变,从原来的盘管改成现在的直管,毛细管加长,减短都试过了。蒸发器水流应该没什么问题,求高手帮忙看看
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
pengyou19820124
沙发
冷却方式是自然冷,而且就和普通冰箱一样的,蒸发器和冷凝器都是在发泡层里面,蒸发器靠内壁,冷凝器靠外壁.
2008-06-18 20:33:18
赞同0
-
pengyou19820124
板凳
多谢指点,不知道有没有什么经验的数据,或者大概的数值,我想不可能就这样去算的,而且我书上看了些,有些也是经验估算的.因素是很多,是不是在设计的时候需要一个一个的算呢?
2008-06-02 22:48:02
赞同0
加载更多至于负载就是以饮料为主,要求要达到零下20度,在常温下两个小时之内.
其实可以以普通冰箱来计算的,但如果按上面所说去计算该如何算,或者估算方法是什么呢?
回复 举报
就以下这个例子可不可以估算出制冷量,依据什么来算呢?
比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?
回复 举报