土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 分水器放置于卫生间之我见

分水器放置于卫生间之我见

发布于:2008-05-24 12:58:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 43 38403 [复制转发]
1、卫生间一般的空间都比较狭小,其中又有浴缸、面盆、地漏、卫生器具、水管等设施,如再放置分水器,则空间更显拥挤。

2、卫生间地下埋设的管道比较多,冷水管、热水管、地暖管互相交叉,往往造成卫生间地面标高超高,达不到设计要求。

3、卫生间面积狭小,所有地暖供回水管都从卫生间门口进出。120m2左右的住房一般需要6-7个分支的分水器,供回水管共有12~14根经过卫生间门口。门口宽度一般为80cm左右,平均每5cm左右就有一根地暖管,地暖管再加上套管,按∮2.5cm计算,则每根地暖管中间的净距离只有2.5cm 左右。如果地暖主管道和冷热水管线等再从卫生间门口通过,这些管线将紧密相接,极易导致地面空鼓或开裂。

4、根据JGJ142-2002《地面辐射供暖技术规程》第5.7.1条的要求,卫生间应做两层隔离层,即在绝热层的下部及填充层的上部均应设置隔离层。如分水器布置于卫生间之内,地暖管必然要穿越上层隔离层,水会顺着地暖管流到两层隔离层之间。任何保温绝热材料浸水后,都会造成保温性能的降低,从而引起热损耗的增加。并且使上一层隔离层失去了作用。

5、根据JGJ142-2002《地面辐射供暖技术规程》第5.7.2条的要求,“卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取防水措施。条文说明第5.7.2”设防水墙的目的是防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。分水器设于卫生间内,卫生间门口不足80cm的宽度同时要穿越12~14根加热管,其防水措施要做到不渗不漏是十分困难的。存在卫生间内的积水渗漏到其它房间的隐患。

6、按照土建要求,所有卫生间、厨房、阳台等潮湿房间,地面标高均应低于其它房间至少2-3cm,如分水器放置于卫生间内,则卫生间内的地暖管标高也要低于其它房间2-3cm,加热管内的水流动时就会出现先低再高,然后再低的现象,卧室、客厅、餐厅等处的地暖管属于高端区域地暧管内排气不畅通,直接影响地暖的使用效果。

综上所述,个人认为卫生间内布置分水器弊远远大于利,卫生间内不宜设置分集水器。

全部回复(43)

只看楼主 我来说两句
  • lele1010
    lele1010 沙发
    涨知识了,谢谢分享
    2016-10-28 15:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • rainy09222006
    rainy09222006 板凳

    学习.....................
    2013-04-08 15:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • chuang872267
    chuang872267 地板
    放在别处就怕漏水咋办,还有维修也要放水,还请各位大师指教
    2013-03-30 22:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • lp0225
    lp0225 4楼
    感谢楼主分享宝贵经验!
    2013-03-26 10:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • caozhaochengjt
    很有借鉴价值,感谢
    2012-02-10 10:36:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(43条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 96 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样把单冷空调改成冷暖的呢!

怎样把单冷空调改成冷暖的呢!

回帖成功

经验值 +10