第一次设计水池 不会计算,求高手给帮忙讲解下,水池池壁厚度,配筋怎么确定 , 暗柱,拉梁 怎么啊? 拜托了.
水池:6米宽,26米长,5.4米深 水池外围都用回填土填平
发布于
2008-05-24 08:26:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
nijiwogun
手算配筋?
2010-05-21 19:35:21
来自 PC
评论
举报
dodo2002
一般都按悬臂板\二面支承板\三面支承板\四面支承板计算,实际受力为拉弯或压弯.
2008-06-25 19:23:25
来自 PC
评论
举报
ghgkm
2楼说的有些不对!
池壁的厚度,要看你的水池有无顶板?有的话,可参照2楼的350~400,若无,如果水深按满池计算的话,要500厚,估计配筋D22@100;
有顶板,短向为双向板,长向为竖向单向板;无顶板,长向为悬壁板,其板厚和配筋详上条
裂缝控制要求:清水构筑物0.25mm,污水构筑物0.2mm
2008-06-25 15:20:25
来自 PC
评论
举报
albert2000
1、水池首先要计算抗浮问题,也就是所有自重(不包括水)要大于水浮力。
2、池壁厚度我帮你粗估计一下应该在350~400左右,一般池壁厚度都取50的倍数,没必要取成380之类的。
3、池壁简单点算,你这个池子壁板可以按单向板算。也就是池壁底部固定,上部简支,算两种工况,一种内部满水外部无土,第二种内部无水外部回填土至最高。这两种工况分别确定池壁内侧和外侧钢筋。
4、贮水构筑物算钢筋是按裂缝宽度控制的,不是按民用建筑的极限承载能力算的。清水构筑物0.25mm,污水构筑物0.3mm。
5、不需暗柱,不需拉梁。交角加点筋。你的顶板跨度稍微大了点,顶部估计会比较厚,如果上面没什么特别荷载应该可以算得下来。
完了
2008-05-24 20:16:24
来自 PC
评论
举报
相关推荐
chaozai911
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
水池水塔烟囱设计
返回版块
1.18 万条内容 · 85 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
