土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 喷液冷却螺杆制冷机油温过高导致停机

喷液冷却螺杆制冷机油温过高导致停机

发布于:2008-05-23 03:31:23 来自:暖通空调/制冷技术 1 2863 [复制转发]
FES螺杆制冷机(2.0系统)系统有虹吸罐、低压循环筒
制冷机机头由高压罐的液体氨经过节流喷入机头进行机头冷却、油冷却。
故障原因:机组在99% 时可以正常供液冷却,增载到100%时从供液试镜发现液体逐渐减少到不供液,油温一直升高直到油温报警导致停机。如果减载到99%时还可以正常供液。
检修电磁阀、过滤器发现都没有问题。串联压力表发现增载前后压力有变化。99% 供液压力与排气压力接近 100%时 供液压力大于排气压力
以前没有出现过这类事情,而且系统内只有一台有这个问题
请高人指点一二!!
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.46 万条内容 · 650 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活塞压缩机的疑惑

请教各位:小弟一直不明白活塞机中的半封闭跟全封闭,全开式有什么区别,单从外形上怎么辨别,各有什么特点,请赐教!!!