请教专业人士:室内地面沉降如何处理
现有60M2的室内地面,原先做法:基层:80厚C15素混凝土垫层,70厚碎石加砂夯实,素土夯实。面层:20厚1:2水泥砂浆底,面铺60*60花岗岩。现整个地面出现不均匀沉降,总体呈锅底状,中央最深处至少有50cm沉降。请教高手这样的情况如何处理?
发布于
2008-05-22 15:08:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
ivon520
不错,二楼的处理方式,学习了
2011-08-04 18:17:04
来自 PC
评论
举报
yeguang517
2楼的回答还不错
2008-06-27 10:32:27
来自 PC
评论
举报
youmuren20
原因和处理方法回答的都很专业,谢谢!
2008-06-25 09:22:25
来自 PC
评论
举报
jsa346
1.显然,素土夯实没做到位。
2.70碎石太薄了。
3.只能把地板全敲开重做了。
4.一定要用机械确实的夯实。
5.垫层至少150mm厚。
6.c15改用c25,并且加150×150×8钢筋网。
2008-05-23 10:27:23
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
youmuren20
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
48
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑构造
返回版块
7.54 万条内容 · 140 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
2.70碎石太薄了。
3.只能把地板全敲开重做了。
4.一定要用机械确实的夯实。
5.垫层至少150mm厚。
6.c15改用c25,并且加150×150×8钢筋网。