路灯控制开关是否需要带漏电保护?
路灯控制开关是否需要带漏电保护?
请教下大家,路灯常用的接地方式是哪种?路灯控制开关是否需要带漏电保护?
假设我使用VV-4X16,PE采用12的镀锌圆钢,回路开关采用50A(不带漏电),总箱开关为信号灯报警漏电装置(只报警不动作),这样是否正确?
发布于
2008-05-10 21:03:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
cheese98418
学习中,受益非浇呀:victory: :victory:
2008-09-16 12:46:16
来自 PC
评论
举报
wjx478994
漏电什么情况下都不能少,切记,人民的生命只有一次,开关可以有很多
2008-09-10 23:01:10
来自 PC
评论
举报
zcliang_007
赞同楼上的说法。。。:handshake :victory:
2008-08-17 15:53:17
来自 PC
评论
举报
c283434618
按照《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006里面的相关规定,接地方式宜选用TN-S或TT系统,两者各有优缺点。
如里选用TN-S系统,则一般不用漏电开关,但是在不满足灵敏度的情况下,需要设漏电保护开关;
如果选用TT系统,则应该选用漏电开关。
2008-06-23 16:39:23
来自 PC
评论
举报
lesion
按照《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006里面的相关规定,接地方式宜选用TN-S或TT系统,两者各有优缺点。
如里选用TN-S系统,则一般不用漏电开关;如果选用TT系统,则应该选用漏电开关。